请问一台800KVA箱变整体烧毁的原因
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 08:37:12
专家你好,我想请问下我们最近安装了一台800KVA的箱式变压器,投运时瓦斯保护动作跳闸,试送几次都没有成功,当时厂家将其二次接线拆除作临时处理送电成功,在接下来的处理后厂家答复我们的结论是变压器已放置了一段时间,瓦斯气体浓度增加导致跳闸,他们已将问题处理好了便投运了。但刚投运一个多月,变压器发生了整体烧毁的事故。据值班电工说:变压器是在市电一段时间断电后恢复送电时,箱变的高低压侧开关自动合闸送电,这时值班电工听见吱吱声后就见箱变柜体缝内冒出白烟,准备去操作高压开关时,才发现开关已被烧毁无法操作,随后火势是消防队赶来才扑灭的,整个箱变内部全部烧毁。在此前出现了两个情况:在前几天,和被烧箱变T接同一电源的315KV杆上变压器的避雷器被雷击,避雷引下线断线,(箱变的进线电缆由该杆引下,两变压器水平距离5米左右,存在4米左右高差,箱变在高处但靠房子侧),且发现因一个用户的家装零线接地引起315KVA变压器中性线存在电流30A~50A,后处理;在该变压器燃烧前断电时,电工启动了150KW的自备发电机,但该发电机的电源线据电工说是没有和箱变连接的,当市电来时电工即关闭发电机,而箱变是自动送电。
1 瓦斯保护动作跳闸,说明内部有缺陷。
2 查一下高压开关烧毁的部位及原因。
3 查一下操作电源是否有问题。
4 查一下,事故时,自备发电机的出线是否接到变压器的二次母线上。