消防主机充电电路问题:

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 16:18:07
消防主机充电电路问题:消防主机用电24V
1、消防主机主电使用时,电源盘显示26.7V,实际测试备电电池电压为26.2V。
2、将消防主机主电关闭时,电源盘显示电压从26.7V将到25.6V。实际测试备电电池电压为25.2V。
3、将消防主机主电送上时,电源盘显示电压26.2V。实际测试备电电池电压为26V。
请问下各位高手,主机是否给备电电池充电了,为什么?

一般说来是主机在备电电池欠压的情况下主电源对备用电池充电。电源盘显示电压不一定是输出电压,只能说是内测电压。
你说的三种情况是很正常的,也是必需这样的。
满足设备供电,我们输出的电压一般都要高出要求电压,发电站出来的电压是230V也是一个道理。