电机电缆绝缘

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 12:11:48
我检查的电机是10级250kw的电机,运用传统自耦降压启动,因电机长时间满负荷运行导致电缆电机发热。且进行周期例检。用500兆欧摇表测的电机绝缘是无穷大。分别测的两根电缆绝缘阻值为20兆欧:10兆欧。但当电缆接入电机时(电源侧未接)结果测的整个回路的绝缘阻值为6兆欧。请问专家这个绝缘阻值是怎样出现的。。。应该怎样判别。。谢谢

测量电机或电缆的绝缘阻值时,应在电缆或电机完全冷却后常温下摇测,才准确。因为电机或电缆刚退出运行状态,温度在变化(温度在逐渐降低状态),此时测量阻值不稳定(相对来说温度高时,阻值偏大)。

和那并联差不多

1/(20/1+10/1)
实际与理论有误差