压缩机低压保护

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 09:58:44
我公司有台3个压缩包的240KW冷水机组,第二个压缩机出现低压故障。我加了点F22没什么反应,低压一直下降,甚至出现负压。停机后高压在9公斤,低压很低,高低压力不能平衡。我已经检查电磁阀没问题,冷凝器出口管路没有冰冷现象,那我是不是需要拆开阀座或干燥器呢?还是更换膨胀阀?请高手赐教!

膨胀阀有问题哦,需要检修一下.
停机后的高/低压是平衡的.

膨胀阀有可能有问题,建议干燥过滤器也看看。有一些厂家焊接工艺问题,机组内有存在焊渣的可能,干燥过滤器也有可能堵了。

是不是节流膨胀阀堵了?
你想想,如果膨胀阀堵了,就会造成蒸发器的介质越来越少,压力越来越低,高压的压力越来越高,制冷量迅速下降