电路疑难问题跪求解决

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 18:40:58
朋友的一个工地.有个负荷是132KW的三相异步电机.自藕变压器启动,80%的抽头,启动柜的保护开关是400A,工地的保护开关是1000A的正泰的DW型万能断路器,,之前一直运行正常,有次出了事故(工地的总电缆.240的,短路爆了,然后更换过新的),修复了之后电机启动就直接顶掉1000A的开关.经专业人员检测线路,配电柜,电机都没有问题,电机空载也顶总开关,电机也盘过车,也很正常,在启动的瞬间电机只是动一下,大概是半圈左右,就直接把1000A的总开关顶掉了,工地已经停工了,每天的损失就是10W,跪求大侠高手指点.
万能断路器是没有问题的`因为以前一直是正常的使用,怎么检查自藕变压器?我检查的都没有问题呀`

还要检测线路,配电柜,电机,如没有问题,再查一下自藕,保护开关1000A的正泰的DW型万能断路器的配合有没有问题。

在启动的瞬间电机只是动一下,就证明是自藕变压器有问题,有可能短路了。

应该是变压器有问题