实习的时候参观的机组是特灵CVHG离心式冷水机组,看到负荷小的时候冷冻水是12.9度进水,12.2度出水,此时电流百分比是38%。请问一下,电流百分比就是负荷率么?不是应该12度进水7度出水么,怎么这里出水温度这么高?即便是电流百分比在96%时,冷冻水进出水温差也只有3度左右。COP值最高也才3.2的样子,可是额定COP有5.6,实际COP和额定值怎么差别那么大呢?

电流百分比可以视同为负荷率。
进出水温度跟末端负荷有很大关系。末端负荷小,供回水温差小。
电流比在96%,温差3度,也许是泵的流量大,大流量走小温差。
机组上额定的cop值指的是单纯离心机的(离心机制冷量/离心机耗电量),你看到的cop值3.2是指系统cop(总产能量/总耗电量),这个3.2已经算不错了。