16A的空气漏电开关,总是跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 05:33:48
电线是2.5平方的.主要控制4台电脑,电话分线盒电源.电脑没开启,只是插上全部电脑电源,就跳闸,
把跳了的闸,再打开就不跳,久了又跳.
请问是什么原因?

个人认为:1.是不是空气漏电开关太过敏感?电脑用电,不应用空气漏电开关?
2.是不是16A空气漏电开关负荷承受不了?

请专业人事为我解答一下!

根据功率/瓦(W)÷电压/伏(V)=电流/安培(A)
四台电脑大概1600W左右,用16A的空气漏电开关应该可以的。请检查一下各用电设备有没有短接,如没有,则或是你的某台电脑的风扇坏了,运转一会就过热,引起跳闸。你可逐台逐台加入,每加入一台待它几分钟再加入下一台,这样可能会检查出是那一台的毛病了。

首先肯定16A的空气开关是可以用的,但是不能选用带漏电保护的那一种。
原因:现在的DZ47,CN65型带可分离漏电保护器,保护器的漏电电流为20mA,30mA,开关有接零,当用电器所在线路又有接地时(零线对地存在漏电电流)此电流大于20mA,30mA就会出现所述情况。
处理方法:将电器箱内的接地拆除(开关保留接零),或将可分离漏电保护器拆除。 --------徐

应该是16A空气漏电开关负荷承受不了

原因:电线周围存在电磁场,刚开的电源产生电磁波,不会干扰闸,如果真的是,那就会一直跳过去,不会再让你合上的

应该是第2个,因为电压过大!,16A啊,4台电脑,吃不消的!!!!

我先回答的,先给我分!!!!,也可以追加分.......(说不出口)

嘻嘻,建议你换个普通的,要有保险的那种,会比较好,谢谢!

应该用20A的开关。16A稍有点少,但我觉得应该仔细检查下线路和插线板,看有没有其他接触不良或虚接易造成发热的地方

空开坏拉.16A已经够用拉