来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 06:09:40
将电容器放入电网中来补偿无功功率,当我将测量电流互感器放在电容器与负荷之间时,我的监测装置显示的功率因数没有任何变化,也就是说电容器根本没有起作用.
而当我将测量电流互感器放在电容器前时,可以正确的测量无功功率及功率因数.
请问这是怎么回事?
按照一楼的意思,我们用电容器进行无功补偿,补偿的是电源的无功功率,而不是负荷,但是,还不明白的是,电容器放电应该是放在负荷上,不会是在电源上啊,为什么不能够对负荷进行补偿呢?

安装电容器,负荷所需的无功功率和有功功率并没有发生变化,只是无功电源发生了改变。从安装点到负荷,无功电流,有功电流均和安装电容器之前一样,所以电容器与负荷之间功率因数也不会发生变化。
而在电容器安装点以前,一部分无功功率由电容器提供,安装点以前的无功功率变小,故功率因数发生变化。
另莫一点的功率因数角正切值等于这点以后等效电阻除以等效电抗(感抗+容抗),在补偿电容安装点以后等效电阻,电容,电感均未发生变化,而在安装点之前容抗发生变化,故功率因数发生变化。

电容器装在负荷附件是为了减少无功电流长距离传输引起线路上的线损。所谓补偿负荷无功是指负荷电容器提供负荷消耗的无功。如没有电容器这部分无功将有变电站提供。