有一条电缆A相51A,B相55A,C相61A,但零线是135A.为什么零线会有这么高的电流?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 23:27:42

有对地的地方吧,摇摇看

我觉得是谐波的问题。
中性线过载发热的原因是:在三相平衡负载中3次谐波(9次、15次谐波等)在各相中的分量是彼此同相的,在中性线内不是互相抵消而是相互叠加的,(其他正序、负序谐波分量在中性线中可相互抵消,)叠加后的中性线电流可能超过相线电流,甚至达到近2倍的中性线电流,造成中性线过热而埋下电气火灾隐患。
谐波的产生有多种原因普遍有:
1、有电子日光灯,用了电子镇流器很差的不合格品
2、有大量的电脑在使用
3、有大量的可控硅变流、斩波设备三次谐波电流的向量是叠加的
4、气体放电灯、电视机、微波炉、变频调速设备
解决的办法
1、加粗零线
2、加装谐波过滤器。
要注意解决谐波的问题。

这是因为该电缆的几乎所有负载均使用的是单相负载,所以加重了零线的负荷。

那一定是你测量上的错误,这是不可能的

该电缆使用的并不是完整意义上的"三相",而仅仅只是使用了三路"火线"而已!!!也就是说,电缆中的零线是三条火线的总零线而不是通常情况下的"三相四线"中的零线!

A相51A,B相55A,C相61A 加起来就是167A
零是135A 说明有167A-135A=32A没有经过零

那这32A肯定就是ABC三相自己产生的哦