来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 12:01:18
公司设计了一商住混合建筑,一二层为商场,3至5层为住宅,现在的疏散方案是住宅部分每层2户人家共用一封闭楼梯为一单元,大概有7~8个住宅单元。住宅楼梯到3层露天平台后中止,再通过该平台独立的2个楼梯口到一层。这样就不能通过<建筑设计防火规范>中的“7.4.4 建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变"的规定。请教各位大大,做怎样的调整或解释,在不减少一二层的商用空间前提下,又能通过消防意见的,小的不胜感激!
关键是商住混合楼,周围又都是临街,所以最好是内部构造解决

没必要把每个单元的楼梯都引到地面,你可以考虑把其中一个或两个疏散楼梯跟商场货运楼梯、坡道结合,另外的住宅主入口楼梯就在商场背面或侧面。连接露天平台就可以了,不用管它一定要和住宅楼梯在一个地方,露天平台本身就有疏散的作用。
个人感觉,不是很清楚!

以前好像可以.现在应该不行了,如果说在重庆的话,参照<坡规>有梯道直接接上二层屋面的话,应该可以!

现在不允许这样做了 在去年的消防讲座有讲过这个问题 去问问消防支队