12KV截面为185、240的铜芯电缆,安全和经济电流最大值分别为多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 03:28:10
电缆型号为:YJY23-3*185和YJY23-3*240
考虑到风机额定运行时间较少,想在已运行的风机回路上增添一台风机。

你好,我从电工手册查得的数据,是根据线芯最高工作工作温度为80度,地温不到30度的地方,185平方的三芯电缆安全电流是431安,四芯是396安,240平方的四芯电缆是448安,【240平方没有三芯的】,我说的是以地埋的方式进行铺设,如果架空铺设的话,散热条件好,可以考虑电流值大一些。

根据经验计算方法,大于150的铜线的电流基本是截面的2倍以下,所以185的线允许电流是370A,240的线允许电流是420A.