下面的配电箱型号是什么意思
KYM
KYM-500
KYM-200
KYM-20
KYM-10
是一般的PZ-30型号的箱吗
还是什么型号!~

这完全是两种类型。

PZ-30型 模数化终端组合电器
KYM 低压组合式开关柜

KYM低压配电设备及系统说明

一、设备简介
1. 设备适用范围
配电房采用的KYM柜,属于低压固定式成套开关设备,适用于额定工作电压为交流380V,频率50Hz,额定电流为4000A及以下的电力系统。主要是安全可靠地实现电能的汇集和分配,并对用电设备进行各种保护。
2. 设备的使用条件
KYM柜在2.1、2.2的条件下保证其正常工作。
2.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,且24小时内其平均温度不高+35℃;
2.2 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的湿度。
3. KYM(国内GGL5)柜符合的标准
KYM系统是经过型式试验的组装式开关柜,主要符合标准有:
GB7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备
4. KYM(国内GGL5)结构介绍
KYM柜体采用封闭式结构,骨架用型材和特制的联结件用紧固件组合而成,它至少具有一组水平母线并包括若干个控制单元或馈电单元。单元按上下重叠方式安置于柜体中,电能可以通过连接到水平母线的垂直母线或分支母线分配给每个功能单元。柜门、侧板、顶盖、后门、护板等外观可见部件均采用环氧粉末静电喷涂处理,涂层均匀美观耐腐蚀。利用小室隔板可将柜分成几个隔室,以满足下述要求:

a) 防止触及邻近功能单元的带电部件。

b) 限制事故电弧的扩大。

c) 防止外界物体从装置的一个隔室进到另一个隔室。

二、系统说明

根据客户的蓝图,在消化、吸收的基础上,配合主电房的现有空间,组装有13台KYM ,分为:变压器进线柜、母联柜、电容柜、馈电柜(出线柜)。

1、 2#、3#、4#变压器进线柜,元件选用ABB、F5S4000/4P 2台,F1S1600/4P 1台及漏电保护装置选用印度GEC。