配电箱空气开关的温度问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 08:32:45
1个100A的空气开关,工作时,表面温度已达到65℃,3条进线和3条出线也是65℃,并且有时会跳闸,请问是什么原因?如何解决?温度是否过高?

1、劣质的断路器、劣质导线及接线鼻、箱体散热不良等都可能引起温度过高。
2、箱内安装断路器,散热不良,额定工作电流乘0.9。
3、更换160A规格(有125、160,没有150)。

普通热磁式断路器会降容的。一般整定温度(环境温度)为40度,当超过40度时,其实际的承载电流会降低(具体可查厂家提供的降容系数),如果选断路器时余量不足的话,线路中电流超过此时断路器的实际承载电流,就会发生过载跳闸。

进出线端的温度是正常的,但表面温度有点高。

主要原因可能还是配电箱设计的不合理,也可能是周围环境不好。
目前最简单的方法是在配电箱上开孔加装风扇,加速空气的流动。

应该是开关额定电流太小,是不是比原来增加负荷了?换150A开关,并更换与之相符的导线试下

65度应该来说还是在可控范围哦~~应该是你的接口没有做好哦 接头上面的接触电阻太大

不烫手就行。