空气开关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 22:05:58
家里是支路线用的是1p20A的空气开关,有一台电磁炉 一千八百瓦,一电饭锅五百瓦,三个三十瓦的白炽灯,有一次在启动电磁炉时(当时就开了一电灯和电磁炉)然后就突然断电了,在空气开关附近闻到轻微焦味,但空气开关却没跳闸,重新断开、接通空气开关,供电恢复正常,然后经常出现的问题是晚上一回家一开灯就断电,或者在未使用任何电器情况下插上手机充电,器就断电,空气开关未跳闸,然后用手触动开关的把手,有时能触摸能恢复供电,有时不能。请问是空气开关坏了吗?我经常出差,为安全走时爱手动断开空气开关,手动断开有五六次吧。请电工大哥、大姐们帮忙分析一下

你家的空气开关坏了,因为正常的空气开关只要是电路短路或者超过额定电流(20A) 也就是4400W的总功率 (你家的全开也没事) 就会跳闸, 你家的空气开关有捎脚的味道 应该是安装方法不当 或者是质量问题 导致开关内电阻丝变细 所以电流还没到20A的时候就把空气开关热得跳闸了
建议换新的 找专业人员安装