请教专业人士(锅炉25升左右,带了100平米的地暖,排烟管道直径10cm)
我的房子以前装修国现在拆除了准备从装。但是壁挂锅炉以前的位置很别扭很占地方,现在把它移动到另外一个位置隐蔽了起来,但是排烟管的长度不够了,需要加长。
我联系了售后看了现场以后。
问题一:管道加长就超过了4m 的有效距离对锅炉会损伤、对敌暖效率降低。(现在的距离是4.5m)
问题二:弯头太多(我现在要闪躲大梁需要5个弯头)弯头太多爷也会对锅炉会损伤、对敌暖效率降低。
问题三:加长管道的话怎么连接,配备直管的距离是多少?
最好能再提供些致命损坏锅炉的知识!
谢谢!!!

是燃气的壁挂锅炉吧?

问题一:管道加长就超过了4m 的有效距离对锅炉会损伤、对敌暖效率降低。(现在的距离是4.5m)
答:影响不大的,家用壁挂锅炉一般都有小型的燃烧器,其锅炉内部都是正压燃烧的,内部压力本身就是为了克服烟囱的阻力的,4米和4.5米阻力相差不大。

问题二:弯头太多(我现在要闪躲大梁需要5个弯头)弯头太多也会对锅炉会损伤、对地暖效率降低。
答:现在不知道你弯头是指烟囱的还是采暖管道的。对烟囱弯头多确实会增加阻力,这对锅炉燃烧不利,但是家用的锅炉本身燃烧就很充分,不会太影响你的使用;对于采暖管道的话那就几乎没什么影响了,多几个弯头对于有内循环泵的锅炉来讲没什么影响。

问题三:加长管道的话怎么连接,配备直管的距离是多少?
答:其实烟囱最好的连接方法是竖直向上,因为这样可以由烟囱高度产生自身通风力,水平直管烟囱并不利于排烟。你安装时最好采取一定的角度,斜着向上,这样也能产生烟囱的自身通风力。直管距离看你家里的空间适当配置就行了,如果烟囱过长了你的锅炉是点着火就报警自动停止了。这你得自己试验一下长度多少为合适。

最好能再提供些致命损坏锅炉的知识!
答:水垢、水渣对锅炉危害最严重,另外燃气压力过高、爆燃、点火棒积垢、启动前未吹扫都有可能导致事故的。但是这些厂家一般都采取相应的措施了。家用锅炉还是蛮安全的。