有一工厂设备标注功率为840KW实际工作电流为400A-460A,变压器为400KVA,问高手再加150KW的设备可以吗/

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 06:30:26

这种方法不可取。
1、你的设备标注功率为840KW,虽然实际工作电流为400A-460A,约合300KW,只是其利用率比较低,其起动电流一定会很大,若再加上150KW,设备起动一定会很困难,甚至不能起动;
2、变压器虽然能超负荷运行,但会引起变压器二次输出电压的降低,达不能额定电压,二次输出电流一定增大,不但增加设备的损耗,起动更加困难;
3、变压器过截运行,会大大偏离经济运行点,使变压器本身的损耗大大大大增加,可能几个月的电费支出,就足够买一台新变压器的了。

我来回答:可以的.因为400KVA变压器的实际运行电流是400A*1.44=576A,你的运行电流是400A-460A+150A=610A.
400+150=550A(在550A和610A.)而变压器是可以在短期内超电流30%的,我所在的公司有二十多台变压器,有的超70%-80%,因之是完全可以的.

400KVA变压器的低压(0.4KV)运行电流大约500A。
该厂设备的特点是轻载运行。实际运行功率不到装机容量的36%,如果增加的150KW设备性质与现有设备类似,运行电流当在500A左右,恰恰是使设备更接近经济运行点运行,不存在增加设备损耗问题。但是对于感性负载(如电动机),若单台容量大于40kw,则要考虑启动困难的问题。