为什么用plc控制电动机星三角降压启动会出现弧光效应
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 14:17:59
在星三角转换时,接触器触头打火,经检查线路没问题,有启动,结果线圈烧坏了,
星三角转换的时候,运行方式发生了变化,会产生一个小的冲击电流,容易把线圈烧掉。
或者是你没有看清楚,其实一开始启动的时候,会有一个大的冲击电流,那个时候线圈已经烧了。
建议换个容量大的接触器
把问题说清楚了:是在什么地方出的弧光?是哪一个接触器或说起什么作用的接触器线圈烧了?如果能简单叙述一下电路图就更好了。
然后大家试着分析一下。
可能是星形联结的接触器还没复位 三角形联结的接触器动作了 导致相间短路 产生火花
接触器触头打火是正常现象,线圈烧坏了可能是控制电压与接触器线圈额定电压不一样,电压高了。
转换时候是哪个接触器打火?可能是接触器线圈的问题,电压不符或者是质量差