在混凝土空心楼盖上如何配管

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 10:14:27
在楼板上没法配管,又没有确定是否能走明线,在楼板下,打膨胀螺栓又经不住。有没有更好的办法

室内布线除通过空心楼板外均应配管(金属配管或塑料管),应采用绝缘良好的单股铜芯导线,不得将普通绝缘电线裸露敷设。穿管敷设时,管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中