37KW水泵电机配什么型号多大的接触器和热继电器?谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 02:57:32
如题

这个要分情况:
一。37KW水泵轻载可用65A接触器同时配65A热继
二。37KW水泵重载的话可用80A接触器配80A的热继

具体型号不确定,各厂家生产的接触器和热继型号命名方式不同

直接启动电机,按最常见的施耐德产品选型:
37kw电机
额定电流:69.8A
启动电流:487A
断路器整定电流选型:NS160--MA100/3P (NS施耐德塑壳断路器;160为壳架电流;100为整定电流;断路器的分断能力按照使用设备离变压器的远近来决定了)
接触器选用:LC1-D95(LC1--TeSys系列单个接触器;D95--电流规格95A,95以下带辅助触电)
热继电器:LR2-D3363C 63~80 (LR2--3极热过载继电器;D之后的第一个“3”--表示安装规格;第二个“3”--表示脱口等级:3为10A、5为20A;“63”--为电流规格;“C”--表示标准型,如果是“N”表示经济型)
电流互感器:75/5
电缆截面积:YJY-3x25+E15

最小也得用100A接触器,如果启动平凡就用150A的,热继电器用64-100A就可以了。

37KW水泵电机,建议采用星三角降压启动,可以用3个60A的交流接触器CJ10-60,加时间继电器JSZ3 AC,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。

37KW水泵的额定电流是75A左右,接触器可选用CJ10-100的,额定电流是100A,热继电器可选用JR14-150/3的,它的最大额定电流是100A,可调范围是64A-100A。如果启动频率多,接触器可选再大一个型号的,是CJ10-150的,额定电流是150A.

很标准了,放心的用吧

他们回答的都正确呀,我看我还是不要啰嗦了,