3相200V 21.5KW的加热器用多少的电线
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 06:58:31
6平方肯定太小,21.5KW200V的机器电流要108A
6平方的怎么够
6平方的怎么够
用多大的电线首先要根据运行电流来选择的!
根据公式:P=(根号3)*U*I*COSθ,可知:I=P/(根号3*U*COSθ),因为是加热丝所以功率因数取1.0,得到3相200V 21.5KW的加热器的电流大约在62A左右,而不是你说108A。
62A的电流应该选BVR-10MM2,但考虑放一些余量,最后选择BVR-16MM2
6平方
3KW电机380V电压流过的电流多少A?
急急!!!! 3项380V 18.5KW电机用多粗的电缆?
我的毕业设计是一个三相稳压电源,360~400V直接给3KW电机供电,300~360V经稳压供电,300V以下断电
用3相380V,功率为3kw的电机通过转向螺旋器,可以提供多大的顶起力
3kw电机一般都是三相的,但是现在我要220v,60Hz,请问怎么处理
3kw电机一般都是三相的,但是现在我要220v,60Hz,请问这怎么处理
1kw×h的电能可供有"220V,25W"的电灯工作_____h,可供"220V,200W"的洗衣机工___h.
总功率为10kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
总功率为120kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
·请问民用220V的电压怎么变到功率2.5KW 电压12V