60KW,500米长三相四线,用多大电缆截面
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 06:38:58
可以选3×35+2×16的电缆。
建议选用4*70+1*35的铜芯电缆.理由是60KW大约120A,4*70+1*35的铜芯电缆安全载流量大约在220A,考虑温度\长度\电压降等一些因数,实际上在150A 左右.