双侧电源电流三段式保护整定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 12:42:24
双侧电源电流三段式保护怎样整定?
为什么是这样呀,能具体点么?

参考:
一段速断,36A,0s
二段带延时,12A,0.3s
三段过流,9A,3s
理由是:
首先你知道一些配电网基本保护要求
其次实际线路需要专业计算,计算方法和具体数据需要和上级线路及本地线路方式结合.

参考:
一段速断,36A,0s
二段带延时,12A,0.3s
三段过流,8A,3s