变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 00:15:13

差动保护初始动作电流的整定原则,是按躲过正常工况下的最大不平衡电流来整定;拐点电流的整定原则,应使差动保护能躲过区外较小故障电流及外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡电流。比率制动系数的整定原则,是使被保护设备出口短路时产生的最大不平衡电流在制动特性的边界线之下。

为确保变压器差动保护的动作灵敏、可靠,其动作特性的整定值(除BCH型之外)如下:
Idz0=(0.4~0.5)IN,?
Izd0=(0.6~0.7)IN,
Kz=0.4~0.5
式中,Idz0为差动保护的初始动作电流;I=zd0为拐点电流;Kz =tgα点电流等于零的;IN为额定电流(TA二次值)。

我公司使用10KV专变,最近供电部门在变压器加装了一新计量箱,内有3只单相电表,使用互感器为200:5.安装1个月后,通过电量计量,我公司发现与我公司原有的三相电表(原来是一直使用此表计费,此表安装在我公司配电室内)误差达3000-4000度电,我们怀疑电业部门想通过在变压器上的单相表多收我公司费用。经使用钳形表测量,我公司三相电分别为50A-45A-48A,冬季使用锅炉时也不过为80A-78A-83A,因此我公司怀疑电业部门在表上或互感器上做手脚(基本上已经定了,就是这种情况)。除了校表以外,我公司应选用何种互感器。100:5的可以吗?原来用的200:5的互感器有可能产生这么大的电量误差吗?谢谢,急,这两天就要和电业交涉了。不好意思,不知道如何在您这里提问。