两台变压器并列运行,投入2#变压器时导致1#变压器差动保护动作,是何原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 07:55:48

首先检查,
1、两台变压器外观是否有明显短路点。
2、两台变压器是否允许并列运行。
3、查二次线路故障。

排除这3种可能之后:
引起差动保护动作的决定性原因是由于2#变压器投入时候的涌流过大。
那么首先得检查你1#变压器的电流互感器采样的位置在哪里?是否正确?
都检查无误,可考虑适当放宽差动整定值。

原来并过吗,还是第一次并,这是关键的问题。

如果是第一次并,应按照变压器并列运行的条件进行计算,还要对二个变压器进行定相;如果原来并过,除检查上面各位说的情况以外,还请检查二次接线,看是否有故障发生。

原因:这是投入2#变压器时激磁涌流导致1#变压器差动保护误动作。
对策:对1#变压器差动保护定值重新整定和校验。要躲开激磁涌流的影响。

是否两台变压器阻抗不同,导致引起环流,致使引起差动保护;其他原因也有可能,需要详细了解一下