两台35KV变压器并联运行

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 08:58:31
两台35KV变压器能否共用一台高压侧开关一台低压侧开关并联运行

可以,但是中间需要装一个整流器,接线不能有错

当然可以了...但是并联运行的变压器,必需满足四个条件,
1变压比相等,
2接线组别相同,

3短路电压相等
4 容量不超过3:1
在并联运行前一定检查变压器个电压侧的相序和极性是否一致,以确定能否投入并联运行.