三相变压器并联运行的条件是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 04:52:15

1、变压比相等;
2、连接组别必须相同;
3、短路电压相同;

  三相电力变压器并联运行条件:1、变比相同;2、接线组别不相同;3、短路电压相同
当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。

  变压器并联运行的定义:

变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。

变压器并联运行有如下优点:
1、多台变压器并联运行时,如果其中一台变压器发生故障或需要检修,那么另外几台变压器可分担它的负载继续供电,从而提高了供电的可靠性。
2、可根据电力系统中负荷的变化,调整投入并联的变压器台数,以减少电能损耗,提高运行效率。
3、可根据用电量的增加,分期分批安装新变压器,以减少初期投资。

对变压器的并联运行状态有一定的要求,最理想的并联运行情况是:
1、空载时各台变压器中只有原边的空载电流,由各变压器副边绕组通过母线组成的回路中,以及原边回路中没有环流。
2、负载时各变压器所分担的负载量,应该按各自额定容量的大小成比例分配,防止其中某台过载或欠载。
3、负载时各变压器所分担的电流,应该与总的负载电流同相位。这样当总的负载电流一定时,各变压器所分担的电流最小;如果各变压器所分但的电流一定时,则总的负载电流最大。

要达到上述理想的并联状态,并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
简言之就是:
1、变压比相等;
2、连接组别必须相同;
3、短路电压相同;

变比相等,且一、二次额定电压分别相等。

短路电压的标幺值相等,且其电足分量