我们公司现有22千瓦F级交流电梯电机一台,很想知道这样的电机国家绝缘标准是多少?本人现测量标准定为500M欧不知道是不是偏大?请高手给予支点,请不要简单说两句最好有国家标准依据。
这个规范里没有我要的答案

依据《DLT 596-2005 电力设备预防性试验规程》第5.4.1条款中 {表四 交流电动机的试验项目、周期和要求 }

  1. 绝缘电阻值:a)、额定电压3000V以下者,室温下不应低于0.5MΩ;b)、额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ(取Un的千伏数,下同);投运前室温下(包括电缆)不应低于UnMΩ。

  2. 特别须要说明的是,3kV以下的电动机应使用1000V兆欧表来进行验收测量;而3kV及以上者应使用2500V兆欧表来进行绝缘电阻的测量。习惯性的错误是,对低压电机一般会采用500V兆欧表来验收,这是实际工作中必须要注意的。

三相交流电动机的绝缘电阻不是按照用途制定的,因此不管是在那种情况下使用绝缘电阻值都是相同的。三相交流电动机在电气验收规范中《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》中有如下要求:
7.1.2 电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
根据这一标准看来你出的电动机绝缘水平还是很高的。

标准号:GB/T 20160-2006
标准中文名: 旋转电机绝缘电阻测试

中华人民共和国国家标准
P GB 50310—2002
电梯工程施工质量验收规范