测电流问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 03:21:17
本人用新购的两块胜利牌钳形电流表,分别去测车间设备工作电流,在测一由变频器带动的负载时,发现钳表测得负载电流是4.5A,而按变频器显示出负载电流时却是9.5A,如果这是显示三相总电流也与钳表测得的4.5*3=13.5A相差太远啊,再测多台同样设备也是如此,顿时懵了,先前测的其他设备电流都错了,白忙活了,是表坏了吗?也不是吧,用两块表测配电柜主线电流与柜装的电流表指示都一致,是不是该表精度过低,导致测大电流就准,小电流不准呢?该表只有200A和1000A两档,怎样才能准确测出设备工作电流啊,急啊,这现象何解啊?

呵呵 这个问题出在你测的是变频器的输出电流!因为变频器的输出的交流电已经是非工频电压的了,而一般钳形电流表示按照工频电压回路测试设计的,非工频电流通过时钳形电流表的测量机构反映的值与实际值是非常不匹配的,所以会出现你说的那种情况。这与钳形表及精度和量程是没有关系的,要想快速准确直接省事的看到设备电流,还不如直接从变频器上察看运行显示值,变频器上还能进行许多参数的设定和显示呢,这多方便啊!!试试看

这个问题出在你测的是变频器的输出电流!因为变频器的输出的交流电已经是非工频电压的了,而一般钳形电流表示按照工频电压回路测试设计的,非工频电流通过时钳形电流表的测量机构反映的值与实际值是非常不匹配的,所以会出现你说的那种情况。
另外,测量时所选择的量程应尽可能的接近被测值,这样测量所得的误差相对会更小.照你所说只有200A和1000A档位,确实不适合测量100A以下的电流.
可以做的实践比较:你找一个有20A档位的电流表,然后用此表20A的档位,另外一支表用200A的档位去测量同一路低于20A的线路,你会发现误差会相当明显.