夏天了,家里装了2台2匹的空调,还有3台电脑等等一些小家电,而空气保护开关上写了20A字样,如果我把家电全部打开,空气保护开关是否会跳掉?

2台2匹的空调同时开电流大约是14安,每台电脑按200瓦算电流约是1安,共约3安。空调电脑同时开的总电流约是17安,应该没问题。实际上你不必顾虑空开会不会跳闸,你就干脆把想同时用的电器打开试一下,没跳即可同时使用,跳了也不会造成不利后果。

20A的空气开关小了些,两台空调,3台电脑同时打开已经很临界了,何况你家应该还有随时可能启动的冰箱,还有人想洗澡,打开了热水器。或厨房打开了微波炉、电磁灶等可能就要跳闸了。
建议换一个32A的空气开关,万事大吉。

1楼的兄弟说的不准确,我说明白点啊,2P空调有大两P和小两P之分用点量也不一样我们按小的算,一台2P开一小时用电是2000瓦2台就是4000瓦,厂家规定一台2P空调的使用空气开关就是16A的,当然厂家的要求是 比较高的。加上电脑和家里其他用电器如果分开用还好到了夏天用电高蜂就不怎么保险了建议换大的,还有确定家里的电线线径够粗哦,空调一般都是专用的线路小区多数是,私人吗你要注意下了。《有点罗嗦了》希望能给你点帮助。

不会