紧急求助---发热管接线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 17:38:44
20根220V电热管,接3相380V的电,怎么接?有图最好
没零线

既然没有零线的话那就只有建议以下这样了:
3根与3根串连后接----U相与V相
3根与3根串连后接----V相与W相
4根与4根串连后接----U相与W相
说明:由于你的发热管电压是220V的,所以千万不能向3楼说的那样“将18根发热管的其中一头全都连接起来,然后另一头的端子每6根发热管连接起来接一相电源”向他说的那样并联分布在3相,加在每个发热管就是380V了,这样会烧发热管的。我这样串联接,加在每个发热管是380V的一半即190V,虽然比发热管220V低点但不会烧,加热效果也不差多少。希望可以帮到你!

没零线就最好只接18根.每根发热管都有两个接线端子,将18根发热管的其中一头全都连接起来(有零线的话就接,没就算了.有零线就可以接20根管),然后另一头的端子每6根发热管连接起来接一相电源.分成3组,A,B,C相都有,我这是Y型接法(前提是发热管功率一样).

我全部连起来的那一头是不接相线的,相当于中性点,发热管上哪有380V的电压?你不知道电机星--三角运行的道理吗?不懂就不要呱呱叫.我前年接了一台烤线的恒温炉,就是用24根220V1000W的发热棒这样接的,用到现在运行不止一分钟吧?用得好好的!你不信自己拿万用表量一下!

如果你按三菱鸡说的去接,发热管表面负荷大的话(如水煲管),一分钟内电热管暴开,要不就把发热丝烧断.
gd杰的办法可行,但串联是加了发热管的电阻(两支当一支),同时降了电压也降了功率,加热效果自然会差些,不过使用寿命比正常使用会长些

三菱电鸡的接法是可以的,我们公司在接工程热水器的电加热是用此接法,我顶