关于钢筋连接接头的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 12:39:45
对于梁来说,钢筋连接时上部筋钢筋连接位置在什么地方?为什么?
下部筋接头设置在支座里对吗?为什么呢?
在进行钢筋算量的时候关于接头位置相互错开,一般应错开多少呢?
梁筋的上下筋分别承担什么作用(抗拉还是抗压)?基础的梁筋和上部结构的梁筋的上下筋作用一样吗?
对于板筋来说,楼板筋呈十字交叉,是上面的筋受压,下面的筋受拉,对吗?如果错的话应该是什么?
小弟初入建筑门,希望各位大哥大姐帮帮小弟!小弟在这里谢谢了!!

这些内容在03G101-1图集里面;
梁上部非贯通筋钢筋第一排在跨中1/3处截断,第二排等在1/4处截断,而不是在跨中1/3范围内;跨中1/3范围内受力小,所以只设贯通筋即可;
下部筋在支座处锚固、搭接或连接,主要是支座处下排筋受压,钢筋受力小;
钢筋算量时不用考虑错开,施工时才考虑;
钢筋接头错开,在搭接时错开不小于0.3搭接长度,机械连接时不小于35d,焊接时不小于35d,同时不小于500,这些在03G101-1图集中都有,GB50204-2002中关于搭接错开范围与图集中一致,不过它还规定了搭接百分率;
梁上部筋在跨中1/3范围内基本受压,两边1/3范围内受拉,下部筋刚好相反;
板筋也有上下两层,下层一般是双向十字交叉,与梁下部筋基本相同,上部有时贯通,有时只在支座处设负筋(受拉),十字交叉的是分布筋,受力与梁上部筋基本相同。

哥们太多了,要怎么回答你啊?
找本钢筋图集来看把,
03G101图集。
梁的钢筋上部筋搭接范围为梁筋跨跨中1/3内,下部筋为不得在梁跨中1/3内,意思就是只能在梁两边1/3范围内搭接。这个规定是和钢筋受力相关。
接头错位没有硬性规定,只是在同一位置的话抗震要求锚固长度会要求增加钢筋搭接长度。一般最小要间隔开200mm以上。
工程量清单计价中并不要求计算工程量是计算钢筋接头。

看03G101