建筑工程井下穿线管应该如何封堵使之不向楼内漏水?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 09:50:08
小弟第一次做这么大的工程,遇到问题了,请各位帮忙。
我做弱电工程,现在土建方地井做的不符合标准,没有接排水管道到排污管道,每次下雨井里积水,然后回灌到楼梯内部。
我现在想做管道封堵,又怕堵不好,又怕伤线,有哪位做过类似的封堵啊,应该用什么做封堵呢?小弟谢谢了!!!

建筑工程井下穿线管应该如何封堵使之不向楼内漏水:
第一,使用KBG管明配连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。
第二,敷设长度,直线长度大于30米应加过线盒,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。。。
第三,墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米以内固定一次,墙上固定使用专卡(如马鞍卡,元宝卡等)。
第四,做跨接地,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。
第五,管壁刷防锈漆和防火涂料
如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,规范要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。

不必那么麻烦,此类现象偶正好遇到过,是人防的地下室,类似于楼主说的现象,可采取如下办法:
1、先用油麻打实电线及套管空白处。
2、用石棉水泥填入并压实,表面凹入套管3-4厘米。
3、用堵漏王(5元/袋)加水拌匀,涂抹表面至平整。
4、工作完成,不伤线芯且经实践证明两年内无渗漏现象。

土建问题导致你来擦屁股,确实郁闷。
我听你描述好像是管道井顶部有雨进来,那么你应该在顶部采取封堵阿,具体水是怎么进来的你要明确,然后采取应对措施,觉得应该要封堵为主,疏导为辅。
个人建议你最好找个做防水的一起来研究下,毕竟他们更专业。
我曾经碰到过管道井进水的事情,导致电路全部报销,因为有个空调外机的线管埋设不合理破裂后进水,后来把屋面地砖全部凿除,重新排管,那可真是辛苦咧。。。。