谁知道--电气设备绝缘试验理论中的电容器Garton效应是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 14:56:41
在对于高压电容器进行介质损失角测量试验中,较低电压下存在Garton效应,有谁知道具体的内容?
谢谢!!

天啦,这个谁知道呀,,,朋友,浪费100分,好可惜呀!!

目前耦合电容器在35~220 kV系统中被大量使用,一旦在运行中发生损坏事故,必将引起整条线路大面积停电。因此,加强对耦合电容器的绝缘监督,采取行之有效的试验措施,确保耦合电容器的安全运行具有特别重要的现实意义。
一些省区的运行情况表明,耦合电容器的爆炸事故已成为当前比较突出的问题。分析其爆炸的特点可知,爆炸事故大都发生在常规预防性试验合格的耦合电容器中,这说明目前所采用的常规试验方法存在一定的局限性,还不能完全有效地检测出危及耦合电容器安全运行的绝缘隐患。而采用“带电测量耦合电容器的电容量和介质损失角正切值”的方法,对及时检出耦合电容器的绝缘缺陷,防止运行中的爆炸事故十分有效。

1 耦合电容器的爆炸原因及绝缘缺陷的变化特征

在一般情况下,经过严格密封的耦合电容器,其外部潮气是很难侵入的。但有时由于制造质量不良或在运行中受气候变化的影响仍可能使密封遭到破坏。密封破坏后,一方面可导致外部水分及潮气侵入内部,引起部分元件或绝缘油受潮;另一方面则可使绝缘油向外渗漏而缺油进气。这些均将造成耦合电容器的局部绝缘强度下降。除此之外,制造质量和工艺水平的分散性对耦合电容器的绝缘强度也有很大影响。制造厂在卷制电容元件的过程中有时可能发生纸或铝箔的皱折破损,有时则由于工艺处理不良而在内部残留离子性杂质,这些缺陷均可导致严重的局部放电。在运行中,上述缺陷在长期高电压作用下,将会逐渐扩大,以至发展成部分元件的击穿短路,最后导致整台耦合电容器的爆炸事故。

分析耦合电容器绝缘缺陷的性质可以看出,各种缺陷均可引起电容量和介质损失角正切值tg的变化。例如,由于水的介电系数(水=81)远大于电容器和绝缘油,而油的介电系数(油=2.2)又大于空气,所以进水受潮必然引起电容量增大,而缺油进气又必然使电容量减小,而且进水受潮还将加剧介质的极化,缺油进气及局部损伤又将加剧局部放电,从而引起tg的增大。另外,部分元件的击穿短路也将造成电容量和tg的增大。

根据上述变化规律,我们只需随时测量耦合电容器的电容量和tg的变化情况,就可在酿成事故之前及时发现局部缺陷,提前退出运行,从而避免爆炸事故的发生。