钢筋绑扎问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 22:21:39
在1个基础中若存在这样1个问题该如何处理
设有2道基础梁JL1与JL2,配筋分别为JL1上口4跟16的下口4跟16的,JL2上口外边2跟是22的中间2跟是20的,下口同上口。2道基础梁同时穿过1跟柱子,2道梁的钢筋进行绑扎搭接8处搭接全部在同一断面,这样做法符不符合钢筋绑扎规范。

你所说的绑扎搭接是不准确的,既然两个梁同时穿过一根柱子应该算作锚固,并不存在你讲的绑扎问题,只要锚固长度符合要求是允许的

问题没有讲清楚:

2道梁的钢筋进行绑扎搭接8处搭接全部在同一断面是指一根梁上下八根钢筋搭接在同一处?还是两根梁一共8处搭接?

2根基础梁同时穿过一根柱子,是下字交叉吗?还是说两根梁平行,在些搭接?

GB50204与03G101-1中规定是基本一致的,钢筋搭接一般不应超过百分之五十,就是说梁上部筋在1.3倍搭接长度范围内的搭接接头只能是一半;而梁上部钢筋与下部钢筋是不能在同一个地方搭接的,上部筋在跨中三分之一范围内搭接,下部筋在支座三分之一范围内搭接。

钢筋的搭接原则上50%错开的,看来这样的做法是因为在钢筋下料的时候没有处理好此问题。

这样是不符合规范的。可以参照质量验收规范中的(钢筋接头面积百分率)。但是在03-101钢筋平法图集中有接头面积百分率为100%时,搭接长度要乘以1.6计算。如果检查必须整改的话,可以在接头处加设扁担筋,长度为1000mm左右,也是可以说的过去的。

同一断面的话是不符合规范的

JL1与JL2