如何选择冷却水塔

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 20:01:24
一空调项目
总冷量为193kw
如何选择冷却塔
他门选的是LQT—50,广州康明的
选择的依据呢
是根据什么计算的呢
总冷量/进出水温差??还是
能不能给一个 他们是如何选型的 做法,
详细点的,别抄别人的
cm△t 我也知道
主要是那个LQT-50 那个50是啥??
真就没人有个准确点的回答吗

楼层: 7以下是我从朋友给的资料里找到的,希望对楼主有用。

冷却水量的计算:
[1]. Q = m s △ t
Q 冷却能力 Kcal / h (冷冻机/ 空调机 的冷冻能力)
m 水流量(质量) Kg / h
s 水的比热值 1 Kcal / 1 kg - ℃
△ t 进入冷凝器的水温与离开冷凝器的水温之差

[2]. Q 的计算
Q = 72 q ( I 入口 - I 出口 )
Q 冷却能力 Kcal / h
q 冷却水塔的风量 CMM
I 入口 冷却水塔入口空气的焓(enthalpy)
I 出口 冷却水塔出口空气的焓(enthalpy)
[3]. q 冷却水塔的风量 CMM 的计算
q = Q / 72 ( I 入口 - I 出口 )

上述计算系依据基本的热力学理论,按空气线图(psychrometrics)的湿空气性能,搭配基本代数式计算之。

更深入的数学式依Merkel Theory的Enthalpy potential 观念导算出类似更精确的计算方程式:

Q = K × S × ( hw -ha )
Q 冷却水塔的总传热量
K 焓的热传导系数
S 冷却水塔的热传面积
hw 空气与冷却水蒸发的混合湿空气之焓
ha 进入冷却水塔的外气空气之焓
此时,导入冷却水流量(质量),建立 KS / L 的积分(Integration) 遂计算出更为精确的冷却水塔热传方程式。详细的计算你可以从Heat Transfer的热力学内查阅。

冷却水塔的正确选用,是根据外气的湿球温度计算而来,绝非凭经验而来。诸多人士认为冷却水塔的能力一定大于冷冻空调的主机,这是完全错误的导论与说法,实不足为取。这是一种「积非成是,以讹传讹」的谬论。
顺便一提,楼上有一位兄弟提到,湿球温度从27℃→28℃,冷却水塔的能力降低,why? 其实这就是基础热力学上湿球温度的应用。

湿球温度愈高,湿球温度的冷却能