泵站变压器的选择及无功功率补偿

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/04 07:43:50
我现在要设计一个泵站,三台75KW的水泵,效率为91%,功率因数为0.81。
我想问应该选择多大变压器,用315KVA的可不可以?无功功率应怎样补偿(功率因数要提高到0.9)。
变压器及无功功率的补偿最好能有详细的计算方法,谢谢大家。
关于变压器选择则的详细算法我还想听听大家的看法。
主要是变压器的选择应该根据有功功率还是视在功率选择?
经济运行时的余量应该是多少?

给你提供一种简单的方法,其实不需要你计算,选择一家或几家做功率因数补偿的企业,告诉他你的要求,由他们帮你选择,即可靠,又安全,如果达不到要求还可以找他解决,很省心,同时还可以要他告诉计算方法,当然,要自己计算也简单,可参照如下:
就是知道你现在所用电机的功率因数cosΦ1,再知道你的功率因数想提高到多少cosΦ2,然后用这个公式:
Q=P*[tg(arcosΦ1)-tg(arcosΦ2)]
比如你现在的功率因数是0.8,要提高到0.90
那么Q=225*(0.75-0.48432)=59.8kVar
但是由于很多补偿串联电抗器,再加上谐波的干扰,电容器的额定电压要选得高一些,容量就要选得稍大一点儿。

三台75KW的水泵,效率为91%,功率因数为0.81, 总视在功率为:
3*75/(0.91*0.81)=305.25KVA
选择315KVA的比较经济。三台水泵不要同时开机。

我不会算补偿电容的大小,等大方之家作答后我跟着学习。

1.变压器的功率:
功率因素0.81,效率91%
S=P/(cosφ*η)=75*3/(0.81*0.91)=305.25 KVAR,考虑到线损,选用315KVAR的变压器可以。
2.无功补偿:
Q=P*(tgφ1-tgφ2)
P=75*3=225KW
(tgφ1-tgφ2)=0.24
Q=75*3*0.24=54KVA
可以选用20KVA的电容3个。