请问:
1、500KVA箱变需要多大的电容?需要几组?怎么计算.
2、20KVAR的电容器最大电流是多少?应选用多大的切换电容接触器?计算电容电流的公式.

希望对电容选型能详细点
谢谢大家的回答!我知道该怎么选电容了!

大家的回答都很出色,但是分只能给1个!请大家表埋怨偶

我想把分送给xiao83726这位童鞋!

1、500KVA箱变需要多大的电容?需要几组?怎么计算
经验: 一般按照变压器容量的30%~60%选取补偿容量。
建议:10组30KVAR 如果你一定要选20KVAR的,那用12组或14组
2、20KVAR的电容器最大电流是多少?应选用多大的切换电容接触器?计算电容电流的公式
20KVAR电容运行电流:20X1.44=28.8A
选用接触器型号:CJ19-43/CJ19-63都可以
特别注意:选取熔断器时,计算电流应该为电容器组投入时的冲击电流,也就是在电容运行电流基础上乘以1.5来考虑。

给你一个我做过的方案,已经投入运行,可行:
20KVAR电容X12
熔断器:NT00-50A
接触器:CJ19-63/11
热继电器:JR36-63 28~43A
避雷器:HY1.5S-0.28
电容:BSMJ-0.4-10-3

10组 30千法
空开40A 切换式电容接触器63A

1.容量为500KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数COSφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020
补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=500*(1.020-0.483)=268.5(Kvar)
取整,约需要补偿270Kvar的电容器,若选择单台90Kvar的电容器组,则需要3块。
2.电流用20/11√3(假设是10KV)。