湿度处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 02:44:05
房间湿度过高(90%),怎么样可以处理呀?最好能达到50%-60%.

用水冷与转轮除湿。现在好多空调生产厂家具有这方面技术。最低目前可做到15度。相对湿度15%主要看转轮的除湿量是不是大于房间产湿量。

温湿度控制器是用来监测环境湿度的,并给出控制信号;
如果要控制室内湿度,则还需要配备一个加湿器和一个鼓风机,分别增加和减少湿度的。

用我们公司的湿度变送器 控制器 200元 加一个开关 控制除湿机 就可以了

1.程序设定方法及控制输出
a.湿度的设定方法:

b.湿度的控制输出:
(1).除湿状态:若当前湿度>设定的湿度控制值,屏幕"湿度控制
设定部分″的"除湿″字样会出现,同时控制输出启动,此时
设备除湿,直至当前湿度<(设定的湿度控制值+湿度回滞值)
时,控制输出关断,屏幕上的"除湿″字样也会一同消隐
(2).加湿状态:若当前湿度<设定的湿度控制值,屏幕"湿度控制
设定部分″的"加湿″字样会出现,同时控制输出启动,此时
设备加湿,直至当前湿度>(设定的湿度控制值+湿度回滞值)
时,控制输出关断,屏幕上的"加湿″字样也会一同消隐
举例说明: 设置控制器湿度控制值为"60",湿度回滞值为"-3",当前
屏幕显示的湿度值为75%,此时控制器的湿度控制端应开启,设备除
湿,屏幕同时显示"除湿″字样,直至屏幕显示的湿度值为57%时,控
制器湿度控制端关断,设备停止除湿,屏幕的"除湿″字样消隐

c.温度的设定方法:

d.温度的控制输出:
(1).冷风状态:若当前温度>设定的温度控制值, 屏幕"温度控制
设定部分″的"冷风″字样会出现,同时控制输出启动,此时设备降温,直至当前温度<(设定的温度控制值+温度回滞值)时,控制输出关断, 屏幕上的"冷风″字样也会一同消隐
(2).暖风状态:若当前温度<设定的温度控制值,屏幕"温度控制
设定部分″的"暖风″字样会出现,同时控制输出启动,此时
设备加温,直至当前温度>(设定的温度控制值+温度回滞值)
时,控制输出关断,屏