电压过低问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 14:48:54
一个开关下面接10平方的线给宿舍供电,中午做饭时6台电磁炉不能同时工作,同时工作就是电压过低,只能一台台做饭。我想给开关出线处接一个稳压器,然后再经过稳压器把电送到宿舍。这样是不是就可以6台电磁炉同时工作了?请指教。

不可以的,你所说的这种情况是由于电源容量较小,无法同是承载这么大的工作负载,因此只能减小负载才能正常工作,也就是你说的一台一台的使用。至于稳压器适用在电压经常波动的电路,可以有效的控制电压波动,降低对用电器的损害,但是它并不是升压变压器,也就是他根本起不到增加电源容量的作用,所以说用在你处根本不解决问题,可以向供电部门提出扩容申请。

不可以的,因为稳压器自己不会发电,还需要消耗能量,电压低是因为你的电源的功率不足造成的,六台电磁炉的功率可能超过10kw.开机以后会加重电源的负担,导致稳压器损坏或电源损坏.
解决的唯一方法就是要供电部门给变压器扩容!

六台电磁炉的功率可能超过10kw。一个15kw的稳压器价格不菲,如果离干线或者变压器不远的话专门拉一根电线,你现在的10平方电线是铝的还是铜的,接了多远,开关上面是什么线,如果开关是三相电建议尽量让各相平衡

可以。主要原因供电电路太长,负荷大,供电线路的电线细压降大。用稳压器可以是个办法,长远打算改造电源线路。

要求供电部门给变压器扩容