湿式报警阀的安装
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 21:46:49
湿式报警阀的出水端是否必须安装流量计 为什么
我记得以前是不需要安装流量计的
谢谢了
我记得以前是不需要安装流量计的
谢谢了
新的自动喷水灭火系统施工验收规范有此规定。报警阀后要加一个旁路,管径和阀体一致,加阀,流量计和压力表,用来检测报警阀的过流情况。记得这报警阀前后的共3个阀都应为信号阀。具体你可以看看新的规范。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书