200KVA变压器空载需补偿吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 12:51:07
我公司有一台200KVA变压器,现在所有设备已停,只有照明,负荷很小,每月供电局抄表时,无功总是超,产生较高的罚款,很是苦恼,是否需要长期并联一个电容进行无功补偿,如果是,那需并联多大,谢谢
针对一楼回答,电容补偿盘有无功自动补偿控制仪,但是负荷很小,检测到得电流小,达不到最低投运电流值,即使无功达不到供电局要求,电容盘也不自动运行,无功还是超。

如果有无功补偿控制仪,设定好定值,自动运行即可。

不需要补偿,因为你的补偿电容的投入,使得它产生了容性无功,本来容性无功是用来抵消感性无功,现在感性无功没有产生,容性无功出来了,所以不补不要紧,补了还罚钱

百度知道,严禁广告~~

负荷有多大,大概数字