s7型800KVA变压器空载损耗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 04:40:59
s7型800KVA变压器空载损耗是多少?一切数据都不知道,要一个实际数,就是说,以前用过这种型号的人回答一下,s7型800KVA每小时损耗电量是多少~~
请问楼下这位朋友~~你的 S7变压器为A×NLS7=2.5×48672=121680元是怎么得的啊,多长时间的消耗啊,怎么出12W多元呢?我们这的电字是,1元钱/度~麻烦你按这个数给我算一下~

按不同用电负荷类别和不同负载率的A和B单位损耗功率费用的数值。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

常用的A、B系数为便于,在附录里我们提供事先好的按不同用电负荷类别和不同负载率的A和B单位损耗功率费用的数值。这与按照工程具体情况计算的A、B数据可能有出入,如需要数值精确可另作计算。

空载损耗费用 S7变压器为A×NLS7=2.5×48672=121680元

负载损耗费用 S7变压器为B×LLS7=13.49×17668=238341元

TOC法的计算举例

计算S9-800/10与S7-800/10变压器的总拥有费用比较,使用年限20年,变压器运行在有色冶炼工厂,三班制生产,变压器负载率为75%。

解:(1)计算S9-800/10型,800kVA变压器的无功功率在内的损耗数值;

空载损耗PNL=P0+kQ0=P0+k×(I0%Se/100)

=1.40+(0.1×0.008×800)=2.04kW

负载损耗PLL=Pf+kQf=Pf+k×(Ud%Se/100)

=7.5+(0.1×0.045×800)=11.09kW

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)同理,S7-800/10的损耗数值:

空载损耗:S7为2.5kW,负载损耗:S7为13.49kW。

1、s7型800KVA变压器空载损耗为2.5kW。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和