请问研华的PCL-818L 、 PCLD-8115如何接线和使用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 06:03:40

CLD-8115是一款螺丝接线端子板,能够与带有20芯扁平电缆接口或DB-37接口的多功能数据采集控制卡如PCL-818系列板卡可靠连接。
PCLD-8710接线端子板可以与带有68脚SCSI-II接口的数据采集控制卡连接,如PCI-1710/1710L/1710HG/1710HGL/1711/1711L/1716/1716L。
PCLD-8115和PCLD-8710带有冷端补偿电路,可以直接测量热电偶信号。通过使用软件补偿和线性化功能,它们可以支持各种类型的热电偶。
由于采用了独特的PCB布局,您可以安装无源器件,用来构建自己的信号调理电路。您可以方便的将电阻或电容安装在端子板的专门区域,构建自己的低通滤波器、衰减器或电流-电压转换器。
应用
·用于PC-LabCard卡模拟量和数字量I/O通道的现场接线
·信号处理电路可按照下面的例子实现:
a) 直连(出厂设置)
RAn=0 (short)
RBn=none
Cn=none

b)1.6KHz(3dB)低通滤波器
RAn=10K
RBn=none
Cn=0.01μF
f3dB= RBn/(RAn+RBn)
c)10:1电压衰减:
RAn=9K
RBn=1K
Cn=none
Attenuation=RBn/(RAn+RBn)
(Assume source impedance<<10KΩ)
d)4~20mA到1~5VDC信号转换:
RAn=0 (short)
RBn=250 (0.1%精密电阻)
Cn=none