电动机过热保护引起跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 03:32:07
是星三角型启动,是不是电动机过热引起,还是接触器接触不良好过热才引起跳闸

电机过热,一般都是热继电器动作。不可能直接跳开关。
1.你装热继电器了吗?
2.热继电器的动作电流选择对了吗?
3.电机过热,你用手触摸过电机外壳吗?一般手触摸上去,很烫了,才是过热。一般手能长时间放置在外壳上的都没什么问题的
4.接触器不良,你换个试试不就好了。
5.还有就是你接线或者线路有问题

祝好运!

你得看看跳的是接触器,还是断路器。断路器通常带速断保护和一个反时限的热保护。通常只跳短路故障。如果是热继动作,则需要看热继和电机额定电流是否匹配。如果匹配,则用电流表测电机工作电流。看与铭牌电流是否相符。用来检查是否为热继故障,或者电机故障。
如果断路器动作,看脱扣器是否为热磁式的复式脱扣器,如果是,可能是电机的启动过程长或者脱扣器选择偏小,导致断路器热脱扣。
出现故障,应该首先留意设备是否以前运转正常,现在是否负荷状况发生变化。造成电机过载之类的问题。

有以下几方面原因
1.室内环境温度高

2.电流设定值小
3.电机运载电流与热继电器不匹配。
基于以上原因,可更换热继电器或调整保护电流设定值。

1、热继电器的保护整定值没有调整好,可能偏小,重新整定调整。热继电器的质量有问题,更换。
2、与热继电器联接的压接头可能发生虚接发热,导致热继电器动作。
3、热继电器安装部位环境温度高,造成热继电器元件温度提升而发生动作。