问问!电流互感器二次侧接地问题!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 12:04:50
在生产中,往往要求把二次侧接地,保障安全。但和家用220V电类似,即使零线接地,火线和零线还是有电势差的,还是会触电,那么为什么电流互感器的二次侧接地就可以保障安全呢?
我的意思是说,即使电流互感器二次侧一端接地,二次侧之间也会有高电压,怎么能防止不触电呢?

电流互感器二次侧接地有二个作用;
1、是使电流互感器二次侧电压“固定”,不是处于悬空状态,因为电流互感器的作用是将高电压下的大电流按变比变换成小电流,利用的是电流,而非电压,但电压悬空容易烧坏仪表设备,也容易电击人,所以将二次进行接地;
2、是防止电流互感器一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次设备上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。

这个含义是不一样的,电流互感器二次侧接地是确保不会有高电压(指几千伏以上的电压),电流互感器是一种特殊的电器,在二次侧开路或接触不良时会产生高压,为了预防万一,电流互感器二次侧必须接地

二次侧电压通常为100v或者100/1.732v电压不高,另外,有的通过中性点接地,有的通过b相接地。

电流互感器二次侧接地是他的电流K2端接地,电流互感器二次侧不允许开路,只有开路后才会产生高电压.
他的作用是防止绝缘被击穿后高电压直接作用到二次设备上的保护接地

我从分布电容这个角度来说一下吧,电流互感器一次侧的高电压会通过一次侧和二次侧的分布电容加到二次侧,而二次侧的对地电容起到了分压作用,当把二次侧接地时,二次侧与地的电容为0,这样就可以保障人身安全了。通常,绕组间的电压传递是通过两种方式来的,一种是电磁耦合,另一种就是静电耦合,楼上说的都是电磁耦合,我说的是静电耦合。