我家分体式空调的内机滴水是什么原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 22:44:33

先照我说的如下方法试下,不行请找空调专业人士。

1。一般是过滤网长时间没有清洗了,这是引起内机滴水的主要原因。自己拿下来用水冲,如果过脏可用中性洗洁精浸泡,然后用水冲洗干净,风干后装上。
2。风速不要调到最低档。
3。室内温度不要调到26度以上,一般调到22--26度为好。
4。风叶先调到水平位置,过会再调到你想要的位置。

我的空调前几天也发生内机滴水现象,通过上述方法已解决,希望能对你有所帮助。

漏水原因
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:
重新水平调整固定挂墙板角度。

2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
解决方法:
重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。

3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:
提高挂墙板高度。

4a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
b、排水管过长,流水不畅;
c、排水管不平整、缠绕;
d、排水管(软管)被挤压;
e、排水管破碎、裂纹;
f、排水管出水口插入水中;
g、排水管接头松脱;
h、排水管有异物脏堵。

按原因不同分别进行以下维修处理:
a、重新调整排水管角度;
b、尽量缩短排水管长度;
c、重新整理排水管;
d、整理排水管(软管)被挤压部位;
e、更换排水管;
f、取出插入水中的排水管;
g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。

5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:
a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。

6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;

解决方法:
a、可