电流互感器的变比如何选择
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 16:35:47
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:
N=I1RT /(0.7*5);
I1RT ----变压器一次侧额定电流, A;
N----电流互感器的变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
取最大电流的150-200%
最大电流四分之三!超过两百互感器就烧焦了.