电流互感器二次侧电流是如何变换成5A的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 00:45:28

电流互感器是一个升压变压器。电压变高电流降低
一次电流和二次电流是成正比的
比如一个500/5电流互感器
一次电流达到500A二次电流是5A
一次电流达到100A二次电流是1A
并不是二次电流始终是5A

电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器),它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线,如左图所示。
电流互感器的特点是: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1、N2为一、二线圈的匝数。

电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。

测量二次电流用的.
电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。

若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次绕组匝数少,所以是降压)

若匝数少、线径粗的绕组是作为一次绕组与被测量的电路串联连接,而匝数多、线径细的绕组接测量仪表(电流表),则该互感器就是一个电流互感器。电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表,电流很大,所以相当于短路。又因为一次绕组匝数少、二次绕组匝数多,所以是升压,而之所以实际电流互感器的二次绕组电压没有升压,是因为它工作在短路状态)。电流互感器工作时二次绕组绝对不能开路,否则会感应高电压危及设备或人身安全,并因失去二次绕组的