35kv变电站2台变压器能并行( 带负荷 )的情况下把另一台变压器并行,停掉另一,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 20:50:37
35kv变电站2台变压器能并行,平时一台不用,假如一台变压器出故障,能不能( 带负荷 )的情况下把另一台变压器并行,停掉另一台,主要是带负荷呢,空载时试过能并行

二台变压器能还并列运行,需要有四个条件:
1、电压比相等,相差不超过±0.5%;
2、阻抗电压相等,相差不超过±10%;
3、线圈接线组别相同;
4、容量比不得超过3:1。
如果你的二台变压器符合上面的四个条件,且经过“定相”试验,证明并列后的相位是相同的,是可以并列的;

你的问题是“能不能将二台变压器并列,进行“合环”倒换变压器,以使负荷不停电”,如果在送电时进行过“定相”试验,并在空载时进行过并列试验,总负荷不超过任一台变压器的承受能力,“合环”倒换变压器是可以的;

操作时,要严格按操作规程去作,防止出现失误。