自制的变压器二次电压达不到计算值?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 00:08:16
我有一个截面积20平方厘米的日字型铁心。我的初级用0.75平方的线绕了410匝,次级5平方线绕了28匝。初级接220伏电源,想得到14伏19安的次级输出给12伏190伏安的电瓶充电。经检测只得到了8伏的次级输出电压,并且有0.5安的空载电流。为什么打不到计算的输出电压,空载电流是不是也偏高?应该怎样设计?请高手解决,并告知相应的计算方法和公式,初次级的匝数和线径是多少?20平方的铁心能达到400伏安的容量吗?
我猜测输出电压达不到计算值是不是由于我的铁心窗口绕的太满,次级在初级外面离中间铁心远了。是不是这种原因造成输出电压不够,如果是这样的话应怎样解决?谢谢!

一、小功率变压器铁心截面计算的经验公式是:
S=1.25*根号下(总功率)-----S的单位是平方厘米。
据此计算,要达到400VA容量,截面要到25平方厘米。
二、线圈每伏匝数的计算公式:
每伏匝数=(40~50)匝/铁心截面平方厘米数。分子上的数大小值应当由铁心质量决定。就是优质铁心(冷轧硅钢片)可用到40,差些的就要用到50。
据此公式计算,你的铁心质量就算较好,每伏也应当绕2圈,那么初级220V就应当绕440圈,你绕410圈,显然少了。
初级圈少了的后果是:1、次级激励不足(就是次级达不到所算的电压,与你的实际相附合);2、空载电流大(铁损大,也与你的实际相附合)。你的变压器次级电压达不到且空载电流大关键就在于此!

解决办法:建议你将每伏匝数定为2.3V(如果不行,这个数还要增大到2.5V)。这样,初级220V绕506匝;次级想达到14V,就绕:14*1.1*2.3=36匝,(次级加10%是为了克服线圈上的压降,都是这样算的)。
线径:次级5平方供19A是可以的。初级:在窗口能容纳的情况下尽可能用粗点的线。

我想有两个原因 1 匝间短路使空载加大,输出电压低.2你选的磁感应值过于大你选的是12000吧.你选的大,将使涡流加大,从而使空载加大输出电压低.

是有误差的